按三菱GT Desinger2的選項中有F900的連接,可是我用RS232的電纜來進行連接時總是顯示無法通訊。
我懷疑是F940的通訊端口被設定了,可是手上沒有它的手冊。
請教高手這個軟件是否可以與F940進行連接,要如何連接。謝謝
wzhw80808
級別: 略有小成
精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 469 個
工控威望: 461 點
下載積分: 492 分
在線時間: 343(小時)
注冊時間: 2007-10-20
最后登錄: 2025-09-08
查看wzhw80808的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2009-12-07 07:57
可以的,把連線參數(shù)設置好,型號設置成你在用的F940型號一樣