遇到一臺45kw變頻器帶一臺45kw電機發現有傳動帶嚴重抖動現象,查變頻器輸出三相電壓相同電流相差很大。
qinchenglim
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1179 個
工控威望: 1326 點
下載積分: 3951 分
在線時間: 740(小時)
注冊時間: 2009-06-09
最后登錄: 2025-09-01
查看qinchenglim的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-12-04 19:07
檢查變頻器的功率輸出模塊,這是重點懷疑對象,你可以用找一個好的代換試試看,第二懷疑對象是功率模塊的驅動電路,這部分檢查有點難度,你要有一定的電子基礎