在工程建設中,乙方的電氣工程師為了怕麻煩,在現場只有一塊作為管道檢測的壓力變送器(兩線制)的情況下,為了使其的4-20ma的信號技能在現場數顯表上顯示又能入plc遠傳,所以就把數顯表串接在變送器與plc的連接回路中,即plc的模擬量輸入正端接變送器正端,變送器負端接數顯表信號輸入正端,數顯表線號輸入負端入plc模擬量輸入負端,請問這樣接線可不可以?會不會帶來什么隱患?  目前壓力信號波動得很厲害,我用萬用表去量變送器的正負兩端只有19vdc左右,而且也波動得很厲害,請問這會不會是于那種接線有關系,19vdc的電壓夠嗎對于變送器,如果這樣的接線不行請告訴我會有什么后果,如果不是請大家告訴我一聲會有那方面的原因引起這壓力的波動!  謝謝~
qinchenglim
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1179 個
工控威望: 1326 點
下載積分: 3951 分
在線時間: 740(小時)
注冊時間: 2009-06-09
最后登錄: 2025-09-01
查看qinchenglim的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-11-29 20:36