我們廠,一套攪籠設備,原先普通接觸器控制,操作工嫌快,想慢一些,且能調速,于是我(電工)給他改了一下。
拆了一臺三菱A700的變頻器,給它改裝上了。電機是1.5KW的,4極,星型,與攪籠用減速機連接。空載調試的,設定在了頻率30HZ,一切OK。
  可是正常帶負載使用時,電機發熱,攪籠經常被卡住。
  我想是不是電機低頻運行時,輸出轉矩小?
  請問各位老師,這到底是怎么回事?是不是變頻器沒設置好?請具體說一下好嗎。在不換電機,不換變頻器的情況下,能使設備正常運行嗎?怎樣做?
   我會給大家加分的,謝謝各位,謝謝!
yyhexf
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 714 個
工控威望: 555 點
下載積分: 1922 分
在線時間: 606(小時)
注冊時間: 2008-01-05
最后登錄: 2013-08-19
查看yyhexf的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-11-24 07:44
請用矢量控制試試。低速性能會好些。