本人最近新進一套設備
溫控系統的配置為: 六支3KW發熱管採用三相三角形接法 控制方法為:人機介面----PLC----溫控器(非溫控模塊)---電磁接觸器

請問各位師傅:這種控制方法是否可行 還有沒有更好的方法 

                            線電流怎麼計算 計算公式是什麼

    實際我量了線電流為25A左右,但是配了40A 保險絲都不行,發熱太大,電磁接觸器配的是60A,同樣也是發熱太大,兩種東西
都很容易燒毀!!!!!!!!ㄐ!!
九顆星星
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看九顆星星的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-11-11 13:04
你的發熱管本身就是3相的嗎?還是6根單相的?
九顆星星
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看九顆星星的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-11-11 13:13
你的接觸器是否經常動作,有可能是觸頭被電弧燒壞的.