樓主  發表于: 2009-10-24 15:31
各位大俠,我想請問下用三菱PID指令來控制電發熱管加熱時,控制電發熱管的交流接觸器會不會頻繁的吸合???
PID中的計算結果(就是指令中最后一個寄存器的數據)是隨著設定值跟測量值的差值做如何變化呢?變大還是變小?
[ 此帖被yefengchen在2009-10-24 15:39重新編輯 ]
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6623 個
工控威望: 38435 點
下載積分: 14352 分
在線時間: 9792(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-10-19
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-10-24 16:36
1、絕對會頻繁的吸合,這就是為何有死區的原因。
2、變大還是變小取決于你是正作用還是負作用,負作用時,設定值與測量值差越大,則輸出越大。