     前幾點出去的機器用沒多久,觸摸屏上顯示溫度異常,起初大家以為溫度模塊的質量問題,換了新的裝上去后沒多久又燒了。
  
推測是不是因為機器在一邊調試時,焊工在機器上點氬弧焊,導致溫度模塊損壞,又有人說是因為溫度探頭接地了。但是機器是不銹鋼底盤接

地良好啊,按理說不會影響到溫度模塊,現在沒有人在機器上焊溫度模塊也沒有壞過了,有哪位大俠能幫忙解釋解釋。
suuy79
燒不死的鳥就是鳳凰
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 531 個
工控威望: 844 點
下載積分: 18592 分
在線時間: 344(小時)
注冊時間: 2009-01-15
最后登錄: 2025-12-14
查看suuy79的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-10-23 22:57
你的問題可以通過下面的方式解決
1、使用隔離電源
2、使用信號隔離器