超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

wytopkk
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看wytopkk的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2007-09-01 12:05
          怎樣在S7-300/400編程中實現s7-200中的特殊繼電器功能?比如常閉觸點、秒脈沖等。怎樣實現?或者參考哪本手冊?
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6623 個
工控威望: 38435 點
下載積分: 14352 分
在線時間: 9792(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-10-19
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2007-09-01 17:19
Step1:打開您的Step7軟件,進入硬件組態,雙擊CPU,進入Cpu屬性
Step2:選擇Cycle/Clock Memory頁面,勾選Clock Memory選項,在MemoryByte中填入您需要的M字節號,如果您填入2,那么M2.0,2.1,2.2……2.7即可實現8種不同的脈沖。
Step3:確認您的修改。