今天看了幾個控制柜,做的蠻正規的,開關電源前有斷路器,開關電源輸出直接通過繼電器控制電磁閥等。大家認為輸出有必要采取短路保護嗎?采取哪種方式保護比較好? 個人覺得應該裝兩個保險絲。


不如大家說說自己是怎么做的,或者自己看到的設備上是怎么做的
[ 此帖被feiniao355在2009-09-29 22:04重新編輯 ]
王永華
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看王永華的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-09-29 20:39
需要,看負載的電流大小來決定保險絲的參數