如上圖
各位大蝦,我這里有三組電熱管,額定電壓是220V 的,上圖是主回路,控制電路我沒還畫,準備用溫控儀的常閉點(在低于設定值時都是閉合的)來控制圖中接觸器的線圈的吸合.
請問可以按上圖的那樣來接線嗎?謝謝!
hzhcdy
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 668 個
工控威望: 850 點
下載積分: 1414 分
在線時間: 579(小時)
注冊時間: 2008-12-22
最后登錄: 2025-10-21
查看hzhcdy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-09-27 20:34
回一樓:“管啊,星點也可以不接零啊,”
你確定嗎???
你有這樣用過嗎????
220的電熱管不接零中性點不會偏移嗎????
你能保證3個管子在熱狀態下電阻是絕對一樣的嗎???