如上圖
各位大蝦,我這里有三組電熱管,額定電壓是220V 的,上圖是主回路,控制電路我沒還畫,準備用溫控儀的常閉點(在低于設定值時都是閉合的)來控制圖中接觸器的線圈的吸合.
請問可以按上圖的那樣來接線嗎?謝謝!
xyd1008
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 158 點
下載積分: 608 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2009-09-23
最后登錄: 2015-08-27
查看xyd1008的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-09-27 20:24
如果設定偏差值較低接觸器就會頻繁啟停,降低接觸器使用壽命