請教高手:本人用HAKKO S-SFT組態V708CD屏幕,想寫入某一數據至FX2N PLC 但是不能成功,不知問題出在那里。
         具體:選擇輸入模式/小鍵盤/選擇某一樣式小鍵盤/放置。  再選擇數據顯示/數字數據/內存:D256  分區編號:0    類型:輸入目標/放置。但下載至觸摸屏且與PLC 相連后,不能輸入數據,不知問題出在那里?請高手指點一或二。
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6623 個
工控威望: 38435 點
下載積分: 14262 分
在線時間: 9791(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-10-16
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-09-27 10:24
數據顯示的功能設定應選擇輸入對象。

以上
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6623 個
工控威望: 38435 點
下載積分: 14262 分
在線時間: 9791(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-10-16
查看cvlsam的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-09-27 15:44



Best Regards
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6623 個
工控威望: 38435 點
下載積分: 14262 分
在線時間: 9791(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-10-16
查看cvlsam的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-09-28 09:29
輸入模式已被注冊,這個在V-SFT V2中的說法,使用前需注冊,你可以將其理解為已經將輸入元件(如鍵盤)放置在畫面中就完成注冊。