樓主  發表于: 2009-09-23 10:25
三相電路計算電流92A,先用100A整定電流的開關,請問是否合理
雨揚86
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 20 個
工控威望: 170 點
下載積分: 902 分
在線時間: 27(小時)
注冊時間: 2009-01-29
最后登錄: 2020-06-11
查看雨揚86的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-10-12 14:07
大家講的都很有道理,關鍵也就是個負載瞬間沖擊電流的問題!關鍵就看這92A是怎么計算出來的了!但個人覺得,1.5倍的設計理念是對的,個人認為160A是一個合理選擇!