樓主  發表于: 2009-09-23 10:25
三相電路計算電流92A,先用100A整定電流的開關,請問是否合理
善意的謊言
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看善意的謊言的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-10-06 19:22
全是小電機的話沒問題,如有大電機而且主要是看起動負載多大,一般是1。5倍到2。5倍左右空開,也許要更大,結果還是要看起動的時候負載帶動的是什么,嘻