超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

賞心悅目
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 336 個
工控威望: 1388 點
下載積分: 1667 分
在線時間: 887(小時)
注冊時間: 2008-12-24
最后登錄: 2025-10-18
查看賞心悅目的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-09-18 06:51
圖片:
我在一個PWS-700T的觸摸屏上編了一個記數器,是要求它一個動作記一個數,但為什么實際運行起來一個動作幾十幾十地記數啊?是不是我哪里沒有設置好啊,好象它是以二進制的形式記數的,應該怎么樣設置讓它以十進制的形式記數呢?小弟先在此謝過了.
[ 此帖被lxklz1140在2009-09-19 06:24重新編輯 ]
賞心悅目
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 336 個
工控威望: 1388 點
下載積分: 1667 分
在線時間: 887(小時)
注冊時間: 2008-12-24
最后登錄: 2025-10-18
查看賞心悅目的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-09-19 06:19
謝謝樓上的幾位高人,問題已經解決了,原來是我的PLC程序在步進里面記數沒有以脈沖的形式寫進去才會出現那樣的錯誤,謝謝高人指點迷津.