超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

yefengchen
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 468 個
工控威望: 595 點
下載積分: 1494 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2009-05-18
最后登錄: 2016-01-18
查看yefengchen的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-09-16 09:52
各位大俠,我現在有一個系統,它需要55個輸入,28個輸出,19個模擬量輸入,7個模擬量輸出。我的配置如下:
FX2N-64MR-001+FX2N-16EX+FX2N-8EX+3*FX2N-8AD+2*FX2N-4DA
我想請教下,我這樣的配置可行不?這么多擴展模塊由FX2N-64MR-001基本單元供給,其容量能否滿足全部模塊的總消耗電流量呢??能否帶的動?
還有,假如各位大俠有什么好的配置建議,希望大家多多指點下,謝謝各位!~
fsxhb2008
我來了
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 376 個
工控威望: 519 點
下載積分: 11352 分
在線時間: 177(小時)
注冊時間: 2009-06-03
最后登錄: 2025-09-12
查看fsxhb2008的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-09-19 21:50
我覺得這么多的模擬量輸入,是不是考慮使用Q系列的。