超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

fanny2010
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看fanny2010的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-01-13 14:13


其中:空調風機高速常開按扭地址為100.00,其對應的線圈地址也是100.00
   空調風機低速常開按扭地址為100.01,其對應的線圈地址也是100.01

這是我自己編的程序,當在線工作時出現了問題:



首先把空調風機高速強制ON,其對應線圈得電,此時,其對應的常閉觸點是打開的,但是,當把空調風機低速也強制ON之后,這一路竟然也能通,空調機風機低速對應的線圈竟然也能得電.我自己猜想是不是因為空調風機高速常開按扭地址為100.00,其對應的線圈地址也是100.00,這兩者的地址設成了一樣的問題.但是要用切換開關,而不是復位開關的話,應該怎么設計呢?


剛開始接觸,望各位不吝賜教,謝謝!
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8104 個
工控威望: 10475 點
下載積分: 21327 分
在線時間: 3143(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2025-10-19
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-01-14 07:51
取消強制就可以了。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。