我在論壇里下了一個MT-DEVELOPER軟件,不過使用的時候發現一個運動CPU只能設置16個伺服軸啊,

如果我要用一個運動CPU控制32個伺服軸的話,應該怎么設置啊?還是要用MT Developer2/MT Works2才行啊?
outsider0517
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看outsider0517的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-09-11 14:58
不能,建立工程的時候只能在172/173/172H/173H之間選擇,沒有173N的選擇項。

升級的話是不是只能買了啊?網上好像找不到MT Developer2/MT Works2啊。
outsider0517
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看outsider0517的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-09-11 15:36
你的意思是這樣設置以后,32個軸使用的是一個173的CPU嗎?

如果我使用兩個運動控制CPU的話,怎么確定它是連接到哪一個CPU上的啊?