超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

syking1234
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 180 個
工控威望: 417 點
下載積分: 884 分
在線時間: 184(小時)
注冊時間: 2009-01-01
最后登錄: 2025-12-02
查看syking1234的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-09-08 23:49
我所從事的公司里三菱的QY18A型模塊,16個點基本上只剩下3個是好的,主要接的是電磁離合器。好像是離合器(線圈電壓為DC24V,QY18A直接輸出)通斷太頻繁了,容易產生反向電動勢,造成觸電粘死。
請問有沒有像是電子滅弧器這樣的東西能吸收斷開觸點時產生反向電動式達到滅弧作用,如有,請提供下型號!
謝謝。!
建筑人生
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 401 個
工控威望: 350 點
下載積分: 486 分
在線時間: 53(小時)
注冊時間: 2008-06-03
最后登錄: 2020-04-27
查看建筑人生的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-09-12 18:07
反向并聯一個二極管就解決的問題還好意思到這上面來問。『呛