樓主  發表于: 2009-09-07 18:42
威綸觸摸屏的數值輸入元件的觸發地址不作更改為什么不能寫入?一定要LB9000嗎,它的功能是不是相當于三菱的M8000,
但是我試過用M8000作觸發地址也不行,還得用LB9000,為什么?
jackeyning
我心欲逍遙,瀟灑紅塵中
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 85 個
工控威望: 217 點
下載積分: 634 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2007-05-07
最后登錄: 2024-09-19
查看jackeyning的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-09-20 00:43
LB9000是公用窗口數值輸入窗口的使能位,軟件寫死的
只是觸摸屏的內部地址
和PLC沒關系