樓主  發表于: 2009-08-26 13:56
我新安裝了一個廠房,做了無功補償柜,但開工后第一個月就收到電費單上有扣費1000多元,說是功率因數太低了。
在配電房的總柜上,供電局自己安裝了三個有功和一個無功電表,系統運行時,無功表是反轉的,但電容補償柜投入的電容組數越多,無功表反轉得越慢,但即使全投入,無功表還是反轉。
注:變壓器是400KVA的,電容有10組,每組18KVar。
我用相序表接在總柜的三相上,黃接A相,黑筆接B相,紅筆接C相,測得的相序為A、C、B 。
是供電局的線接錯了嗎?還是相序反了?還是電容柜欠補?
請看我提供的實物照片。為了不影響大家的積分,可以到我的主頁去看,henphi.ys168.com。
附件: IMG_4598.rar (879 K) 下載次數:54
附件: IMG_4599.rar (901 K) 下載次數:30
附件: IMG_4602.rar (892 K) 下載次數:30
附件: IMG_4603.rar (845 K) 下載次數:27
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8109 個
工控威望: 10480 點
下載積分: 21337 分
在線時間: 3146(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2025-10-27
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-08-27 17:26
引用
引用第7樓kv47sn于2009-08-26 22:39發表的  :
回一樓:
 安裝工藝也太差了吧。

計量是供電公司安裝的,你能說不好嗎?不好又怎樣?你自己安裝得再好也不給驗收!

確實如此。。。我這邊的無功補償控制柜的配置和布局,供電所的還是跟我學的。。。。但人家掌權。。。。

你的電容投入的越多,無功表反轉的越慢。證明是電流互感器接反了。
你可以驗證一下:退出無功補償控制器,開電焊機,電機等電感性功率因數低的負載,無功表應該正轉的。如果反轉,就是互感器線接反了。。。

但不論無功表是往哪個方向轉,都是雙向計數的。。。   所以,功率因數地,罰款是必然的。。。。