超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

foxplc
水到渠成
級別: 家園常客
精華主題: 2 篇
發帖數量: 504 個
工控威望: 628 點
下載積分: 4239 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2007-08-09
最后登錄: 2021-11-22
查看foxplc的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-08-22 10:39
描述:圖一
圖片:
描述:圖二
圖片:
描述:圖三
圖片:
描述:圖四
圖片:
描述:圖五
圖片:
客戶要求:由PLC和壓力變送器編程來控制變頻器,壓力保持在0.7-0.8Mpa。

我選擇了s7-200 CPU224XP,有兩入一出的模擬量,AIW0為現場采集的(4-20mA)的

壓力信號,量程為0-1.6Mpa

AQW0為控制變頻器的外部給定,由向導生成了子程序PID0_INIT,請問如圖中

填入的調用參數對嗎?沒有填的參數是什么意義?
beiye1234
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 255 個
工控威望: 282 點
下載積分: 914 分
在線時間: 250(小時)
注冊時間: 2010-02-05
最后登錄: 2017-07-31
查看beiye1234的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-02-05 15:56
中間還有步驟吧?圖三一般不用設,你那地址最好大點例如vb822.