有個問題想請教下!
我在S7——300中寫了一小段程序,目的是記錄一個開關的工作時間。就是一個開關打開了 就計算它的時間 。 關閉的時候前面計算到的時間仍保存著  下次再開這個開關 計算時間在上次的基礎上累加 (中間PLC有可能遇到停電)。現在像請問,我把計數器的計數值存在什么位置可以掉電保護,以便下次累加啊?另,如何清空這個計數值? 謝謝大家了!
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6624 個
工控威望: 38436 點
下載積分: 14434 分
在線時間: 9794(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-10-21
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-08-12 14:18
S7-300中掉電保持區域為2種:
1、DB數據塊
2、CPU屬性中設定過的保持區域。