今天用了一個LS的斷路器,額定電流為30A,當一位電工將其用在48A的加熱管上面,整整過了7分鐘,斷路器不跳閘,直到將2.5平電線熔化相線短路才跳閘,想請教1、為什么超過30A的電流在那么長的時間多不保護,2、請問超過多少額定電流,多少時間跳閘其關系如何???3、以上事件正常么?還是LS質量不行?
qwe123zxclk
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 245 個
工控威望: 502 點
下載積分: 1759 分
在線時間: 238(小時)
注冊時間: 2008-11-06
最后登錄: 2024-06-27
查看qwe123zxclk的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-08-04 17:49
請問你的開關有沒有長延時保護的,有類開關只是短路保護(如施耐德的電磁脫扣器MA),如有長延時保護,整定電流30A的開關通過48A的電流延時會分閘,具體時間查該斷路器的脫扣曲線
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(sjm213) 熱心助人,加分表揚