超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

工控玩家
澧縣電氣自動化
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 525 個
工控威望: 773 點
下載積分: 775 分
在線時間: 603(小時)
注冊時間: 2008-09-06
最后登錄: 2025-10-24
查看工控玩家的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-08-02 20:05
LDI     X0
OUT    C16  K50
END
C16為停電保持型,當PLC上電時,(X0沒有輸入的情況下)C16的現在值有時會加1有時不會.這是不是PLC的一個不足之處.
是不是PLC在剛上電時的第一個掃描周期不能使計數器正常工作.
如用以下程式就每次都加1
LDI    X0
PLS   M0
LD   M0
OUT  C16   K50
END
也是在X0沒有輸入時上電,或由STOP到RUN時.這個程序就每次都加1.
pingwuhui83
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 206 個
工控威望: 295 點
下載積分: 740 分
在線時間: 52(小時)
注冊時間: 2007-04-28
最后登錄: 2013-08-08
查看pingwuhui83的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-08-04 22:35
贊同2樓的說法