超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

kyfkty
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看kyfkty的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-08-02 13:00
我們正在做250kw空壓機變頻改造 最低頻率應定為多少  用過的同志請說一下。
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3348 個
工控威望: 3199 點
下載積分: 70738 分
在線時間: 1609(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2025-10-09
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-08-11 20:23
以前我搞過40立方(英格索蘭)風冷空壓機的變頻改造.最低設置35HZ.至于為什么要設置這個低頻點,是為了考慮冷卻問題,還有如果頻率設置比較低.我想有關節能問題待重新考慮了,因為頻率和制氣量不是成線性關系.這個課題無非是減少待機時的功率.
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(kyfkty)
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚