前段時間改造一臺進口設備,原系統PLC是西門子,系統采樣輸入I/0 是PNP輸入,
本人手上正好有一臺FX1N-24MR PLC , 本來三菱PLC只支持NPN輸入,但將原系統改
改成NPN信號需要改動太大了,無耐本人想了個方法在PLC改接法,達到了PNP輸入的目的.
能用得上的朋友回貼個吧.
附件: NPN 及PNP接法.rar (14 K) 下載次數:1124
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(gumeng) 優秀文章
    13609073404
    天各一方
    級別: 家園常客
    精華主題: 2 篇
    發帖數量: 159 個
    工控威望: 564 點
    下載積分: 320 分
    在線時間: 60(小時)
    注冊時間: 2009-03-16
    最后登錄: 2018-04-20
    查看13609073404的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2009-08-05 20:55
    只用外部電源,不用內部的,絕對能用,我已在設備上使用過,用了三個幾月了,一點問題都沒有-
    13609073404
    天各一方
    級別: 家園常客
    精華主題: 2 篇
    發帖數量: 159 個
    工控威望: 564 點
    下載積分: 320 分
    在線時間: 60(小時)
    注冊時間: 2009-03-16
    最后登錄: 2018-04-20
    查看13609073404的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2009-08-07 15:10
    接線方式沒有用到內部電源,怎么會有48V呢?
    PLC輸入部份是采用光電藕合的,所以回路同只需要有24V電源就會確發光電藕合器.
    原來PLC 輸入COM是內部電源0V共通的,接COM口為公共線只能是NPN接線,

    當改成PNP接法時,COM就不能用,一定需要到外部電源,需然P-接入24V內,但輸入公共線采用到P+,所以外部與內部電源是分開的,