超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

13609073404
天各一方
級別: 家園常客
精華主題: 2 篇
發帖數量: 159 個
工控威望: 564 點
下載積分: 320 分
在線時間: 60(小時)
注冊時間: 2009-03-16
最后登錄: 2018-04-20
查看13609073404的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-08-01 11:46
前段時間改造一臺進口設備,原系統PLC是西門子,系統采樣輸入I/0 是PNP輸入,
本人手上正好有一臺FX1N-24MR PLC , 本來三菱PLC只支持NPN輸入,但將原系統改
改成NPN信號需要改動太大了,無耐本人想了個方法在PLC改接法,達到了PNP輸入的目的.
能用得上的朋友回貼個吧.
附件: NPN 及PNP接法.rar (14 K) 下載次數:1124
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(gumeng) 優秀文章
    supperliu
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 73 個
    工控威望: 218 點
    下載積分: 4881 分
    在線時間: 137(小時)
    注冊時間: 2008-09-05
    最后登錄: 2025-08-01
    查看supperliu的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2009-11-28 22:22
    謝謝支持一下