超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

fengbingyuan
合作共贏
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 203 個
工控威望: 269 點
下載積分: 857 分
在線時間: 431(小時)
注冊時間: 2008-04-03
最后登錄: 2025-09-24
查看fengbingyuan的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-07-22 18:31
請問各前輩,我從書上看到這樣一個例子,一臺用于三層樓的升降機,到達3樓的平層脈沖個數是150000,把一個三線編碼器的輸出端接至FX2N-64MR的X0,即利用PLC高速計數器C235進行計數,書上有這么一條程序:
LD M8000;
OUT C235 K1800000.
請問,(1)脈沖是從X0輸入的,為什么程序中計數觸發用M8000;
         (2)到達3樓的平層脈沖個數才150000個脈沖, "OUT C235 K1800000"中怎么用K1800000這么多呢?請各前輩指點啊!
wzytxy
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看wzytxy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-08-01 10:40
學習學習