我公司有一臺丹佛斯VLT2900的變頻器,用外部端子控制不起作用,變頻器的設置也沒問題,接線也對的,好像變頻器沒有得到運轉命令,可是我直接在變頻器的面板上設置頻率,按啟動鍵,變頻器可以運行。請大家幫我分析一下是怎么回事
qiuruhao
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看qiuruhao的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-07-27 11:13
恢復出廠設置,接通12與18.27  應該可以