樓主  發表于: 2009-07-16 16:21
FX2N-2AD模塊,選擇使用一通道,4-20mA—1.6Mpa壓力變送器,我選擇的系數是25,因為在維綸觸摸屏上設置了2位小數,連接上壓力變送器后D60無數值顯示,從模塊上拆除變送器后數值從0到0.06變化,請教諸位指點本人錯在哪里,在此感謝大家了。
[ 此帖被zjb868在2009-07-23 18:21重新編輯 ]
描述:FX2N-2AD
附件: FX2N-2AD.rar (10 K) 下載次數:53
以恒
Blog: http://ye_w.plcjs.cn/
級別: 工控俠客

精華主題: 5 篇
發帖數量: 444 個
工控威望: 3090 點
下載積分: 4183 分
在線時間: 68(小時)
注冊時間: 2007-08-26
最后登錄: 2025-11-03
查看以恒的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-07-16 17:26
4~20ma對應0~4000,0~4000對應0~1.6MPa