剛給PLC上電,一切正常,等一段時間PLC運行燈不亮電源燈正常輸入輸出指示燈也不亮,輸出全部是ON狀態,或者剛上電一切正常,一會PLC只是電源燈亮,其余都不亮,輸出全部OFF狀態,我覺得是PLC有故障,懂的老師幫忙看看。
北海艦隊
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看北海艦隊的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-07-02 20:34
估計你的PLC運行環境有問題,是不是濕度太大或溫度太高,我碰到過PLC程序出錯原因是車間內濕度過高引起的,將PLC打開,吹干,然后安裝試試。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(sjm213) 熱心助人,加分表揚