超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

wangfuwang
下崗農民
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 506 個
工控威望: 1003 點
下載積分: 2158 分
在線時間: 233(小時)
注冊時間: 2007-09-06
最后登錄: 2025-09-12
查看wangfuwang的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-07-02 11:57
我用三凌2NPLC與三凌DA連接(輸出4--20MMA電流,控制變頻器轉速頻率),用觸模屏操作,使用一小時電機發熱嚴重,查變頻器監測電流從1.5A升到3.2A,。注::變頻與電機我都換過,可就是解決不了問題,有時候又能運得幾天都沒事,請問高手,如果DA與PLC連接不好,會PLC工作不可靠會不會影響電機發熱..
感謝各位大俠的幫助!各位大俠想到的我也考慮過了,我一共做了20臺同機樣的機,可就是有二臺機出現這樣的現象,我其中10臺機用的PLC與DA是二手的,會不會DA與PLC的時有信號,時沒信號造成通斷頻繁,
[ 此帖被wangfuwang在2009-07-03 09:05重新編輯 ]
竹風涼
巧者勞,智者憂,無能者,無所求。蔬食者遨游,泛若不系之舟。
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 447 個
工控威望: 588 點
下載積分: 516 分
在線時間: 146(小時)
注冊時間: 2008-10-16
最后登錄: 2022-08-24
查看竹風涼的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-07-02 19:03
低頻,重負載,檢查電機與負載匹配?
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚
  • 禍兮福所倚
    福兮禍所伏