樓主  發表于: 2009-06-30 09:21
                      請教各位師傅關于220V,75KW電機要接成降壓啟動怎么樣接。知道的師傅能畫個電路圖嗎
[ 此帖被三菱學徒在2009-06-30 10:26重新編輯 ]
gqm
拜師學藝
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 350 個
工控威望: 446 點
下載積分: 2437 分
在線時間: 166(小時)
注冊時間: 2009-05-20
最后登錄: 2025-10-10
查看gqm的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-06-30 19:33
增加一個頻敏變阻器降壓起動箱,并在后面還要加一個3P  380/220V  100KVA的變壓器,如果原先已有變壓器的話,那么就不需要再另設變壓器了。
另外,1、220V 75KW的電動機,如果原先接法是三角形的,那么改成星型接法,就變成了380V了。可以省掉一個變壓器。
2、如果原先的接法是星型的,那么改成三角形的話,電壓是110V了更不可用了。
但是無論如何必須要用頻敏變阻器降壓起動箱的。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(sjm213) 熱心助人,加分表揚