超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

wordcome
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看wordcome的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-09-13 15:04
LD X0
OUT M0
OR M0
LD MO
ANI M8014
DEC D10
上面的運算模擬當D10 計算值等于-229時停下一會然后又接著計算當值等于-529時又停下然后又接著運行...期間電路一直是通電運行狀態,請大家指教下為什么會這樣?
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(luchuanrun)
    manhuazheng
    生活從未輕松,你只是一天比一天強大。
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 266 個
    工控威望: 1165 點
    下載積分: 2460 分
    在線時間: 19(小時)
    注冊時間: 2009-10-10
    最后登錄: 2024-08-19
    查看manhuazheng的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2009-10-10 12:45
    m8014是1分鐘時鐘的周期震蕩,停一段時間應該正常的俄
    眾人拾柴火焰高 13791826912------