樓主  發表于: 2009-06-21 23:21
  最近我在做步進電機的相關項目,主要是通過產生脈沖速度和數量來控制步進電機驅動器,再控制步進電機,使用的方法有用PLC控制和單片機控制,但有時有點不穩定,也就是精確度不夠高,偶爾有時會少一點或多一點,使用計算出來的脈沖不能準確控制到精確位置。請問各位朋友,幫忙分析其主要原因,和解救方法。謝謝!希望有這方面的高手能夠加盟交流!
ljy5602
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 351 個
工控威望: 2534 點
下載積分: 2216 分
在線時間: 1034(小時)
注冊時間: 2008-02-11
最后登錄: 2025-12-10
查看ljy5602的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-10-07 11:16
有可能是時間不夠,脈沖沒有發完有時發的脈沖個數多點有時少點也會造成這種原因
我就遇到過這種情況