樓主  發表于: 2009-06-13 20:47
           在三菱FX2NPLC中,如果使用I/O擴展單元或I/O擴展模塊,該怎樣分配這些I/O點的地址呢?在編程中怎樣書寫這些I/O地址?
多謝不吝賜教!
konev
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看konev的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-06-13 21:41
根據安裝位置,從左向右依次排列,X與Y分別計算,互不影響。
比如:1個64MR的主機接了1個8EX,然后接一個8EYT,再接一個8EX,那么主機上最后的地址為X37和Y37,8EX為X40~47,8EYT為Y40~47,第二個8EX地址為X50~57。
如果中間有AD、DA通信等模塊,XY排序的時候直接跳過,計算總點數時再加上每塊占用的8點。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚