超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

雨林木楓
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 102 個
工控威望: 272 點
下載積分: 767 分
在線時間: 105(小時)
注冊時間: 2008-04-10
最后登錄: 2025-06-07
查看雨林木楓的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-06-10 08:49
我有一臺機器上的S7-200PLC上有一個點壞了(輸入點),在外部電路完好的情況下就是輸入指示燈不亮,輸入信號也沒有進入PLC,現在我想把PLC拆開修一下,但里面的程序已經過加密了,無法解開,請大師兄們指點一下,假如拆開后里面的程序會丟嗎?另有什么解決的辦法呢?謝謝了
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3348 個
工控威望: 3199 點
下載積分: 70738 分
在線時間: 1609(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2025-10-09
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-06-16 09:24
目前除了CN不能解(需要銀量),其它可以的,解開后改一下輸入口地址即可.不必麻煩了.站上找找吧.