樓主  發表于: 2009-06-08 22:30
           請教各位師傅可否把兩個帶磁環的汽缸上的常開磁感應開關直接串聯起來作為一個PLC的輸入點?兩個感應開關能閉合嗎?PLC能接收到信號嗎?
學無止境
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 6 篇
發帖數量: 5179 個
工控威望: 7540 點
下載積分: 163150 分
在線時間: 3260(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-12-11
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-06-08 22:41
可以串聯,我現場設備上有這樣使用的,信號幾乎沒有什么不穩定的。
只要注意其正負極連接即可。
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 6 篇
發帖數量: 5179 個
工控威望: 7540 點
下載積分: 163150 分
在線時間: 3260(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-12-11
查看sjm213的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-06-13 11:30
引用
引用第15樓tantjf于2009-06-12 11:09發表的  :
兩線的和三線的要怎樣連接呢?


三線輸出為+接到兩線的+上。反之接到-上。