超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

飛花落雪
各位師傅,多多指導哦~~
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 31 個
工控威望: 207 點
下載積分: 627 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2009-01-05
最后登錄: 2014-11-11
查看飛花落雪的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-06-07 00:40
各位老師傅好,我公司現用的PLC是西門子S7-300,顯示屏用的是OP270,當PLC有外部電路故障報警時,顯示屏將顯示報警消息。問題是在清除顯示屏上報警消息是,需按下顯示屏上的“ACK”清除鍵,使用好久一段時間以后,“ACK”清除鍵的保護面皮就會破損。現在,我想問問,能不能做個程序,在PLC上用一個開關量點來代替“ACK”清除鍵的功能,如果能實現的話,在操作面板外面裝一個按鈕,通過按按鈕就能達到清除顯示屏上報警消息的目的。
敬請各位老師指導!!
[ 此帖被飛花落雪在2009-06-08 23:39重新編輯 ]
songjinshui
大水
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 160 個
工控威望: 232 點
下載積分: 708 分
在線時間: 71(小時)
注冊時間: 2009-06-14
最后登錄: 2014-01-24
查看songjinshui的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-06-21 18:45
當然可以,太簡單了