各位同仁好。新手我有個問題:
PLC中報警的程序與PROTOOL中事件消息中的對應起來,我找了半天也沒有找到消息所應用的地址。
請哪位高手指點迷津。不勝感謝

PLC地址

protool消息界面
  
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6624 個
工控威望: 38436 點
下載積分: 14444 分
在線時間: 9794(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-10-22
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-06-02 22:12
那不是寫著E1.3 ?程序中不也標著I1.3?

E=I   E為德語 I為英語