超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

leerking
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看leerking的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-05-24 17:09
        手上有幾個同樣故障的CPM1A PLC,表現為上電后僅PWR電源及ERR錯誤兩個指示燈亮,請教該從何入手?
xyjdomron
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 83 個
工控威望: 203 點
下載積分: 477 分
在線時間: 314(小時)
注冊時間: 2009-09-06
最后登錄: 2025-10-08
查看xyjdomron的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-01-27 20:56
先發送@**回車,再發送@00SC0050*回車,看PLC是否由RUN轉為編程模式,