樓主  發表于: 2009-05-20 21:13
三菱FX2N系列PLC模擬輸入信號斷線時怎么編程報警呀,輸入模塊為FX2N-4AD,請多指點
1075861413
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 42 個
工控威望: 223 點
下載積分: 2572 分
在線時間: 63(小時)
注冊時間: 2009-05-08
最后登錄: 2019-11-05
查看1075861413的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-05-21 19:37
沒信號輸入時數字值為0,在輸入端(不是模塊端子)并接一個電阻,最小值時略大于0,如模塊檢測到數值為0就知道是信號線斷