各位大俠,我想問下我看到有些三相電機銘牌上標著是△型接法,額定電壓是380V,有些是標著Y型接法,額定電壓也是380V,這是為什么啊???
按道理的話,應該是Y型接法是380V,△型接法是220V才對吧?
謝謝各位
821937642
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 347 個
工控威望: 489 點
下載積分: 451 分
在線時間: 96(小時)
注冊時間: 2006-11-15
最后登錄: 2025-06-23
查看821937642的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-05-24 21:10
引用
引用第9樓liangzhe于2009-05-20 21:48發表的  :
這是電機的端子的連接方法,一般4KW以下的采用Y型接法,4KW以上(包括4KW)的采用△型接法,電壓都是三相380V的,如果電機Y型接法改為△型接法的,電壓也是三相380V的電機會燒壞,如果電機△型接法改為Y型接法的,電壓也是三相380V的電機輸出功率不夠.