樓主  發表于: 2009-05-17 18:53
三個不同的設備的變頻器三天壞了三臺,換上新的就好了。是我的客戶,我還沒有到現場去看。他們測量輸入電壓,電機也檢查過,沒發現問題。有一個變頻器無顯示,另兩個不知道。
設備之前運行了一年多,沒有故障。
變頻器是臺達VFD-B系列
各位兄弟幫幫忙,想想辦法吧!
謝謝
[ 此帖被uthman在2009-05-17 19:34重新編輯 ]
水澤之國
思想總是在經歷和壓力中成熟。
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 392 個
工控威望: 793 點
下載積分: 1344 分
在線時間: 22(小時)
注冊時間: 2007-07-26
最后登錄: 2016-01-31
查看水澤之國的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-05-27 09:03
引用
引用第7樓YMMFA于2009-05-19 11:00發表的  :
現場可以看看

1,與電機是否匹配,比如11KW的電機經常過載,電流相當于13KW
2,現場電壓波動情況,周圍是否有大功率設備干擾
3,是否灰塵特別多引起短路
.......

頂一下
看的好別忘了評分。