超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

34272999
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 58 個
工控威望: 243 點
下載積分: 630 分
在線時間: 20(小時)
注冊時間: 2007-08-12
最后登錄: 2017-06-06
查看34272999的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-05-14 21:21
無意中發現,s7-200 傳送指令MOV_W 傳送數據的時候,不能把數據傳送到連續的字里面(例如VW1,VW2)以下是我的測試程序
  LD     SM0.0
MOVW   1, VW1
MOVW   1, VW2


LDW=   VW1, 1
=      Q0.0


LDW=   VW2 1
=      Q0.2


這個程序我在CPU226上測試過,結果Q0.2動作,但是Q0.1不動作,但是換成不連續的字的時候,例如(VW0和VW2或者VW1和VW3)結果兩個輸出都能動作!

一直想不通這是為什么?求教!!謝謝!!
flin124
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 219 個
工控威望: 318 點
下載積分: 789 分
在線時間: 213(小時)
注冊時間: 2008-11-18
最后登錄: 2025-12-04
查看flin124的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-05-14 22:28
改為這樣就可以了
LD     SM0.0
MOVW   1, VW1
MOVW   1, VW2

LDW=   VB2, 1
=      Q0.0

LDW=   VB3 1
=      Q0.2