PLC型號:FX1S-10MT;觸摸屏型號:F930GOT-BWD-C;版本為V4.96;
軟件為GX developer和GT Designer;
電腦設置為COM1口:速率9600bps;7位數據位;1位停止位;偶校驗;
觸摸屏設置同電腦設置,握手為DST/DRT
數據線為兩端9孔的普通數據線,一端連電腦的COM1口,一端連觸摸屏的RS-232C口.
運行GX Developer時,PLC里的程序可以上傳到電腦里;運行GT Designer時觸摸屏里的程序無法上傳到電腦;顯示超時
各位高手幫忙指點一下是何原因,謝謝!
daizhi
一師一地一時一法
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 1456 個
工控威望: 1376 點
下載積分: 3901 分
在線時間: 2976(小時)
注冊時間: 2007-05-31
最后登錄: 2023-11-27
查看daizhi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-05-12 10:29
電腦軟件裝的太多時,GTD2會受影響,換DU軟件試試,當然前提是沒設通信密碼!