樓主  發表于: 2007-08-02 15:47
各位用過三菱FX系列PLC的工程師請幫一下小弟...多謝
我用2臺FX2-PLC,2塊RS-485-BD通信功能擴展板.
我在FX系列樣本資料那里看到通過RS-485通信可以在2臺PLC間相互通信.
我正好有個項目可以選擇這種方式,但是我對這種通信編程不是很懂,
想請各位做過這種程序的工程師指點一下.
....................多謝
如果各位有現成的程序或建議可以通過cnwfnft8@yahoo.com.cn
....................多謝
崇慶陽光
不懈努力,一切皆有可能...
級別: VIP會員

精華主題: 5 篇
發帖數量: 759 個
工控威望: 1513 點
下載積分: 7452 分
在線時間: 161(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2025-10-12
查看崇慶陽光的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2007-08-07 09:14
2個FX2N可以兩種直接通訊的模式:
(1)    1:1通訊,1個設為主站,1個設為從站,不設站地址,通訊鏈接軟元件寫在程序的任何地方都行;
(2)    1:N通訊,1個設為主站,1 個設為從站,要設站地址,要指定從站的個數,通訊鏈接軟元件必須寫在程序的第0行起;這種模式可以有8臺PLC相互通信;

最后要說的,程序寫入PLC后,一定要關閉PLC電源,等會兒再打開PLC電源,這時你就看到通訊燈在閃動了...