樓主  發表于: 2009-05-03 12:52
我安裝了GX Developer Version 7 和仿真軟件GX Simulator6-C ,在GX Developer Version 7中編輯好梯形圖,轉換后,執行“寫入PLC”,結果顯示“指定了不能使用的COM口,請確定COM口的設置后再執行”,這是什么原因?如何設置?
兩軟件都安裝在c:\MELSEC\
chenpingyg
機械是柱石,電氣是靈魂.
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 1159 個
工控威望: 6705 點
下載積分: 100 分
在線時間: 603(小時)
注冊時間: 2007-01-25
最后登錄: 2017-04-03
查看chenpingyg的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-06-12 17:27
一,你是否禁用了串口?
二.串口的波特率是否正確設置?
三.是否串口程序丟失?
我遇到過一次,串口不可用,以為是串口燒了,就買了個USB-COM,后來有一次重裝系統,串口又能重新工作了.
自己的事情自己做.