樓主  發表于: 2009-03-30 15:08
我上次用FX1S編了一個用Y0輸出的脈沖送入X0做高速計數的實驗,發現X0的輸入指示燈有時亮有時一點都不亮(Y0有輸出時)后來發現是忘記改變X0的輸入濾波時間了(應為5微秒)改正后一切正常了?勺屛腋械焦值氖,就算PLC沒有程序,X0指示燈也能看到有閃爍呀?
難到改變輸入點的濾波時間,對輸入指示燈也有影響嗎?
xyd_hsn10
jakenghuang
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 359 個
工控威望: 5350 點
下載積分: 61683 分
在線時間: 448(小時)
注冊時間: 2008-12-29
最后登錄: 2021-03-08
查看xyd_hsn10的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-05-03 18:25
因為現在的PLC的LED都不是直接現示的